消防水泵房联络通信设备
哈鲁哈塔
2018年05月10日 16:39:02
只看楼主

是否有规定消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备?如需设置有什么明确要求?需要能够自动传输么?

是否有规定消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备?如需设置有什么明确要求?需要能够自动传输么?
蔚蓝的绿110
2018年06月07日 17:48:35
1楼

消防给水及消火栓系统技术规程 GB 50974-2014

11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
    1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
    2
 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
    3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。

回复

相关推荐

APP内打开