消防水泵房的选址问题,考虑方便还是考虑用水量???
道人大人
2020年03月04日 14:48:08
只看楼主

《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;    2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;    3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
    3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

《消水规》第11.0.12条之规定——“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。”这就潜在说明消防水泵房和消防控制室的距离不能太远。

假设在一个工厂中,有厂房,仓库,办公楼,宿舍楼,其中仓库的用水量最大,消防水泵房是建在办公楼和宿舍楼,还是用水量最大的仓库附近或贴邻仓库建造。考虑到消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,宿舍楼可以排除,有熟悉的大神,能给解释一下是建在仓库还是在办公楼地下室更好

cm732020909
2020年04月22日 10:27:52
13楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
给排水设计佬
2020年04月27日 12:28:01
14楼

一般来说带楼梯的地下室是比较好用的(-10米以内)。纠结泵房的选址楼主是考虑了消防管网的水头损失问题。这个问题其实你算水泵的扬程就已经可以有答案。

回复
zgy_sd
2020年04月27日 13:33:31
15楼

经历过很多工业项目,均是设置在办公楼、研发楼、综合楼等地下室或一层,没遇到过设置在仓库内的,仓库若是甲类,危险性更高,最好不要设置在仓库内


回复
cof1590053235717
2020年05月22日 09:08:04
16楼
不好意思打扰大家了,本人制作各种工业水泵,也安装过不少,一般都是在地下室,泵房最好是离着水源近一些比较好,可以保证流量和杨程,谢谢大家了。
回复

相关推荐

APP内打开