珍珠岩屋面保温与发泡水泥保温板性能比较
各有优缺,不同的地方使用不同材质的,安装施工都很简单。一:工艺比较:珍珠岩屋面保温一般包括:结构层,水泥珍珠岩找坡层,珍珠岩块保温层,砂浆找平层和防水层。发泡水泥保温板应用于屋面保温是采用现场浇注施工方法,一次成型,比传统保温方法简便,从而大大地缩短工期。二:材质比较:1、整体性,珍珠岩屋顶保温先需要水泥珍珠岩找坡,再用珍珠岩块拼装,弊病在于因其分层,所以无法与结构面形成一个整体,从而导致空鼓。发泡水泥保温板是采用现场浇注的方式,与主体结构形成一个很好的坚实的整体。2、隔热性比较:珍珠岩(修正后)0.09w/m.k发泡混凝土为:008-0.135w/(m.k)3、 抗压强度比较:珍珠岩为0.3mpa(密度在200-350kg/m3)发泡混凝土为0.6-5.5mpa(密度:250-800kg/m3)可根据用户灵活控制。4、隔音性比较:发泡水泥保温板中含有大量的独立气泡而且分布均匀,隔声检测系数为:0.09-.019%具有良好的隔音效果。5、 耐久性:发泡水泥保温板的材质是用水泥做的,所以与结构相当。6、容易施工,其他材料做屋顶保温需要找平等多道工序,泡沫一次就可以成型
外墙氟碳漆基层下珍珠颗粒保温开裂
正如题目所说,我们项目外墙保温是珍珠岩颗粒保温。。。外墙漆是金属氟碳漆。。。。。。。。大家知道珍珠岩保温层强度很低,而金属氟碳漆所需基层是专用腻子,强度远远大于珍珠岩层。。。。。而前几天,刚连续下过3天雨,而后出太阳(气温较高,但湿度较大(四川盆地))。随之做漆的施工队伍就开始刮氟碳漆基层腻子,刮了2变后,发现局部起壳,空鼓。。。。我分析是:之前下过几天雨,珍珠岩保温层只做了抗裂砂浆,未做防水砂浆,又由于珍珠岩层孔隙较大,毛细能力较强,如遇上质量较差部位更强,造成局部吸水能力增强,由于空气湿度较大,保温层内的水汽与空气中的水汽交换能力减弱,减小温度差变化,从而形成相对恒定的温度。。而雨停后又赶紧做了氟碳漆腻子(专用高强腻子),使得保温层内水分不能及时排出,而后的出大太阳,又使得高强腻子表面温度快速上升,就形成了下面低温高湿,上面高温低湿,产生了温度应力。而前面说道由于强度差的原因,导致温度应力向保温层扩散,尤其碰到质量较差那一部分的保温层,由温度应力造成的破坏,产生了氟碳漆腻子把保温层拉裂的现象。因此,能够
外墙保温板的施工步骤有哪几个?
外墙保温板的施工工艺: 1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀