室内给水系统的管网布置形式
各种给水系统按照水平配水干管的敷设位置的不同,可布置成下列几种管网形式: (1)下行上给式 这种给水方式的水平干管可以敷设在地下室天花板下,专门的地沟内会在底层直接埋地敷设,自下向上供水。民用建筑直接由室外管网供水时,大都采用下行上给式给水方式。 (2)上行下给式 这种给水方式的水平干管设于顶层天花板下、平屋顶上或吊顶中,自上向下供水。一般有屋顶水箱的给水方式或下行布置有困难时,常常采用这种方式。上行下给式的缺点是:在寒冷地区干管容易结冻,必须保温;干管发生损坏漏水时,损坏墙面和室内装修,维修困难,施工质量要求较高。因此,在没有特殊要求和敷设困难时,一般不宜采用这种管路图式。 另外,按照用户对供水可靠程度的要求不同,室内给水管网的布置方式又可分为枝状式和环状式。在一般建筑中,均采用枝状式。在任何时间都不允许间断供水的大型公共建筑、高层建筑和某些生产车间中,需采用环状式。环状式又分为水平环状式和想、垂直环状式。 本文来源学赛网!
【资料】室内给水系统的管网布置形式
室内消火栓给水系统的给水的方式【0917】
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
室内给水系统安装·室内消火栓系统安装
主控项目4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。说明:4.3.1 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。一 般 项 目4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检查方法:观察检查。说明:4.3.2 施工单位在竣工时往往不按规定把水龙挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接