关于框架结构中梁裂缝超限的问题
先在在做一个框架结构,有几个梁柱节点的位置梁裂缝超限,通过这次修改 我总结出一些解决这个问题的办法 : 不一定完全正确 希望能给新手们一些提示吧, 也希望大家能多提建议:首先 在PKPM参数设置中 我们一般情况下是不选择“根据裂缝选筋”这个选项的 因为这个会导致梁配筋过大,当然 如果甲方不要求,这个也无所谓。(我试过,也不会说大的离谱)。1 修改梁截面 在条件允许的情况下 适当加大梁的截面 2 加大梁保护层厚度(这个 影响不是很大)不过要是 你的梁保护层选的过薄的话,这个应该就有影响了3 既然我们不勾选:根据裂缝选筋“的选项,这个时候可在梁平面施工图里 的立面改筋的选项 适当加大支座处钢筋的面积这个的好处是你只需修改裂缝处的支座配筋就够了 ,而且你可以逐步的加大配筋面积,从而选出比较合适的。 呵呵呵 我自己的一些经验啊 要是有什么错误的话 希望大家批评指正