高层框架结构的墙体施工是随着建筑高度增加逐步从下往上砌呢?还是等封顶后从顶层往下砌,并且砌完后就做装饰?我觉得应该是随着建筑高度增加逐步从下往上。请大家指教
4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;请问:1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板), 应该如何操作?
框架结构电梯井允许用砖砌体这一条在规范的哪一点?前几天刚看到,现在用到了怎么也找不到,急急急急!!!!!!!!!!
论文发表摘要:框架结构中填充墙与柱、填充墙与屋梁之间出现裂缝是建筑工程的通病。文章分析了框架结构住宅中墙体裂缝的形成原因,基于此,探讨了框架结构住宅墙体裂缝的防范技术。关键词:框架结构;住宅;墙体裂缝;[ 本帖最后由 changjunjie 于 2010-2-12 17:05 编辑 ]
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
公司做一办公室改建和装修,移开储物柜后,业主发现墙体与梁的接触位置有水平裂缝。部分墙体有斜裂缝。要求加固。个人判断为梁的挠度过大,导致填充墙的砌体结构破坏,梁本身未有开裂,整体结构应为安全。求各位给个鉴定。谢谢!注:房屋为框架结构,楼龄十一年。附图1:附图2
问题补充:我的是一层框架结构,墙体是蒸压加气混凝土砌块,我在定义墙的类别时,是选填充墙,还是砌体墙?选错的话,对计算结果有什么影响?
想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
图纸简介: 南京框架结构住宅楼,抗震设防7度,其中主要包含结构设计总说明、桩位平面布置图、基础平面布置图、一层板平面配筋图、一层梁配筋图、二层板平面配筋图、二层梁配筋图、三、四层板平面配筋图/三、四层梁配筋图、五层板平面配筋图/五层梁配筋图、14.000板平面配筋图/14.000梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: tomyang0528
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。