关于框架结构柱(抗震)箍筋问题
建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
圆形框架结构 手算怎么算
小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
框架结构抗震加固设计浅谈
1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基
框架结构的抗震加固问题
接手的是一个框架结构工程(非单跨),最后需要出加固施工图。貌似08pkpm加固模块盗版狗不能用。有什么办法解决,或者有替他更好的办法解决。能找出薄弱构件且容易出施工图。请高手给予帮助,不胜感谢……
请教关于框架结构楼梯的抗震问题
最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的
框架结构考虑抗震的内力组合
正在做毕业设计,关于框架结构考虑抗震时的内力组合还有点不清楚,公式是 1.2*恒载+1.3*地震荷载,还是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 谢谢了。。
内框架结构抗震措施的规范变迁
《既有建筑鉴定与加固通用规范》
钢筋砼框架结构抗震设计报审表 怎么填啊
我求一个样本啊
框架结构中可以加砖砌抗震墙吗??
现在做以两层的框架商业楼,柱间距特别的大,当我把柱截面设为400x400时,柱梁基本已经满足要求,然而结构整体在地震情况下的位移不满足抗震要求,能不能在框架的适当部位增设砖砌抗震墙啊,我试算了一下,增设很少的片体砖砌墙就可以满足抗震要求.也不知道这种做法可以吗,特拿出来,希望大家帮忙解决一下!!!当然,增大柱截面是可以满足抗震要求的,然而,我总觉的太浪费,得不偿失啊!!!
三层框架结构 位移总算不过去
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的