施工图建筑说明审查要点
2.1 编制依据 建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实,如人防工程平战结合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确,是否为有效版本。2.2 规划要求 建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。2.3 施工图深度 2.3.1 设计说明基本内容 ⑴编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。⑵工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。⑶主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围的工程可与《节能设计》段合并)。⑷节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等;夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。⑸防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水巻材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用
建筑给排水施工图审查要点
刚看到的,觉得不错就发上来了!摘 要:为确保施工顺利进行和工程质量,降低建设资金,会审中应认真审查施工图,对给排水施工图中存在的问题提出处理意见,预见性地解决施工过程中可能存在的问题。详细介绍了建筑给排水与各有关专业的关系,施工图审查原则! 施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作。是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错。确保工程质量和施工顺利进行。降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后。应认真学习图纸。熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图。掌握工程情况。了解建筑结构。以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时。尽量全面地发现图纸中的问题。以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。审图是一项综合性很强的技术工作。需要考虑的事项千头万绪。挂一漏万在所难免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏漏。以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。
建筑施工图设计注意要点
基本规定尺寸单位:一般图形为毫米(mm),总平面图为米(m)并取二位小数。标高单位:米(m),一般图形取三位小数,如±0.000;总平面图取二位小数,如49.25。轴线圆的直径不小于8mm,亦不宜大于10mm,字体一律大写。指北针的圆,其直径为24mm,指针尾部宽度宜取3mm。尺寸线间的间距以8mm~10mm为宜。字体控制高度:说明文字3.5mm,标题文字7mm,数字2.5mm。详图索引圆为10mm,详图圆为14mm,零件钢筋的编号为6mm。轴线编号,横向轴线用阿拉伯数字编写,纵向轴线采用拉丁字母编写。但I.O.Z.不得采用。平面图:平面图的长边宜与横式幅面图纸的长边一致。各种平面图应按直接正投影法绘制。建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口水平剖切俯视(屋顶平面图应为屋面以上俯视),图内包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标高等。如需表示高窗、通气孔、槽、地沟及起重机等不可见部分,则应以虚线绘制。建筑物平面图宜注写房间的名称或编号。平面较