钢结构工程施工质量验收规范 第6.3.1条
6.3.1 抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件摩擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4 倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按本规范附录B 要求的批量用3套同材质、同处理方法的试件,进行复验。同时并附有3 套同材质、同处理方法的试件,供安装前复验。以上是规范中的内容,我们现在工地上用的图纸上设计院是如下描述的:门式刚架节点,夹层节点处,高强度螺栓承压型连接,构件摩擦面的抗滑移系数小于0.3,可不做抗滑移系数测试.....请教大家,设计院的说法是否准确?
钢结构工程施工质量验收的有关规定
一、原材料及成品进场 (一)钢材 (二)焊接材料 (三)连接用紧固标准件 检验方法:检查复验报告。 二、钢结构焊接工程 (一)一般规定 (二)钢构件焊接工程 三、紧固件连接工程 永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。 检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:观察和用小锤敲击检查。 四、单层钢结构安装工程 (1)单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差不超过H/1000,且不应大于25mm;整体平面弯曲的允许偏差不超过L/1500,且不应大于25mm. (2)当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于l0mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于l0mm.
混凝土结构工程施工质量的验收规范
随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897