6.3.1 抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件摩擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4 倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按本规范附录B 要求的批量用3

6.3.1 抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,
因此构件摩擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,
测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。
在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4 倍,打
磨方向应与构件受力方向垂直。
除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,
其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按本规范附录B 要求的批量用3
套同材质、同处理方法的试件,进行复验。同时并附有3 套同材质、同处理方法的
试件,供安装前复验。

以上是规范中的内容,我们现在工地上用的图纸上设计院是如下描述的:门式刚架节点,夹层节点处,高强度螺栓承压型连接,构件摩擦面的抗滑移系数小于0.3,可不做抗滑移系数测试.....
请教大家,设计院的说法是否准确?
免费打赏
xuruiqingaicc
2009年07月08日 14:01:54
2楼
设计院的说法应该没有问题,其实钢结构设计中有很多普通螺栓就能满足的节点采用高强螺栓时,可不做抗滑移系数测试。设计明确后可不做。
回复
kuanrongshui
2009年07月13日 17:24:52
3楼
设计院说的应该是没有错,你说的规范指的不是承压型高强螺栓,至于叫什么我一下忘了,你可以查下资料吧,而你们施工用的是承压型高强螺栓,这中类型应该是允许滑移的!我个人认为是这样,我也是个菜鸟,不知道对不对,希望高人指点!
回复
kuanrongshui
2009年07月13日 17:27:06
4楼
规范说的是扭剪型高强螺栓
回复