钢结构工程施工质量验收的有关规定
zqah11526
zqah11526 Lv.7
2015年06月14日 08:38:00
只看楼主

一、原材料及成品进场   (一)钢材   (二)焊接材料   (三)连接用紧固标准件   检验方法:检查复验报告。   二、钢结构焊接工程   (一)一般规定   (二)钢构件焊接工程   三、紧固件连接工程   永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。   检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。   检验方法:观察和用小锤敲击检查。

一、原材料及成品进场

  (一)钢材

  (二)焊接材料

  (三)连接用紧固标准件

  检验方法:检查复验报告。

  二、钢结构焊接工程

  (一)一般规定

  (二)钢构件焊接工程

  三、紧固件连接工程

  永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。

  检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。

  检验方法:观察和用小锤敲击检查。

  四、单层钢结构安装工程

  (1)单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差不超过H/1000,且不应大于25mm;整体平面弯曲的允许偏差不超过L/1500,且不应大于25mm.

  (2)当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于l0mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于l0mm.

  五、钢网架结构安装工程

  钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍

  六、压型金属板工程

  压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固、防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。

  七、钢结构涂装工程

  (一)一般规定

  (二)防腐涂料涂装

  (三)防火涂料涂装
免费打赏
wx_1561293131919
2019年06月23日 22:57:14
2楼
没有文件
回复

相关推荐