为什么要安装电气火灾系统?
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
安装电气火灾系统是用注意哪些?
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可
电气火灾主要隐患的分析和对策
电气火灾主要隐患的分析和对策 1、电气火灾的严峻形势和症结所在 20世纪的最后20年里,我国人均用电量翻了一番,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据公安部消防局统计,自1990年~1998年全国范围内共发生电气火灾119029起,直接经济损失达34.28亿元。电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,例如1994年新疆克拉玛依友谊馆一次电气火灾竟烧死323人。再如日本的人均用电量为我国的8倍多,但其电气火灾发生率已接近30%,占诸种火灾的首位。这说明我国电气火灾的发生率是不正常的偏大,如果汲取发达国家防电气火灾的经验,采取一些有效的防范措施,我国的电气火灾是完全可以大幅度减少的。 多年来,我国对电气火灾的防范工作大多只限于一般性的防火检查,这与许多发达国家存在着较明显的差异。他们更侧重依靠完善电气系统的设计、安装和管理来消除电气起火的隐患,从根本上杜绝电气起火事故的发生。正是由于侧重点的差异,才造成今日我国电气火灾此起彼伏,防不胜防的严峻局面。就电气起火隐患严重程度而言,用“危机四伏”的字眼来描绘豪不夸张,其中有屡屡起
引起电气火灾的主要原因
国家标准GB13955《漏电保护器的安装和运行》中明确规定"为防止电气设备和线路因绝缘损坏引起的电气火灾,宜装设当漏电电流超过预定值时能发出声光信号报警或自动切断电源的漏电保护器"。 近年来,我国火灾事故形势严竣,就发生火灾的原因分析,其中电气火灾占火灾总数的25%~30%,占火灾事故原因中首位。电气火灾事故的原因包括电器设备或导线过载、电器设备安装或使用不当,而造成温度升高至危险温度,引起设备本身或周围物体燃烧等,而由于短路引起的事故,达电气火灾事故的40%。短路可分为相间短路和单相短路(接地短路),在对北京地区因电气短路引起的火灾事故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相线对大地、接地的金属管道或架构以及设备的金属外壳的短路。接地短路起火危险大都是因为它的短路电流比较小,不足以使过流保护(断路器、熔断器)及时动作切断电源,但在短路处可以产生高温足以引燃近旁可燃物起火。而相间短路的保护齐全,一旦发生短路,短路电流足以使断路器及时断开,切断故障,所以相对而言,引起火灾的危险小得多。 通过分析可知接地短路比一般短路的起火危险大得