电力安装:变压器运行的一般要求
1、 变压器电源电压变化范围在其额定值的±5%以内时,其额定容量不变。不论电压 分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其相应额定值的105%。 2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。 3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃。 4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。 5、 新装或大修后的变压器新投入运行时,应空载运行24小时之后才能带负荷运行。 6、 无载调压的变压器载变换分接开关位置后,应测量各相的直阻,所测得的值相差不 应超过2%。备用及并列运行变压器的分解开关位置应与运行中变压器的分接开关位置相同。 7、 采用熔断器保护的变压器,100KVA以下者一次侧熔丝的额定电流为变压器一次额 定电流的2~3倍;100KVA以上者一次熔丝的额定电流为变压器一次电流的1.5~2倍。二次熔丝的额定电流等