变压器运行规程,希望有用
电力变压器运行规程 (DL-T572-95)
DL 20572-2010 电力变压器运行规程
由于工作需要,急需《配电变压器运行规程》,有哪位恩人提供帮助,不胜感激。
DLT 572 2010 电力变压器运行规程
CECS115-2000 干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程
一本变压器的书[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 编辑 ]
干式电力变压器选用验收运行及维护规程 CECS 115:2000
求:《电力变压器的并联运行》陈叔涛 陈涑均编 机械工业出版社 版本不限。谢谢!
1、 变压器电源电压变化范围在其额定值的±5%以内时,其额定容量不变。不论电压 分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其相应额定值的105%。 2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。 3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃。 4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。 5、 新装或大修后的变压器新投入运行时,应空载运行24小时之后才能带负荷运行。 6、 无载调压的变压器载变换分接开关位置后,应测量各相的直阻,所测得的值相差不 应超过2%。备用及并列运行变压器的分解开关位置应与运行中变压器的分接开关位置相同。 7、 采用熔断器保护的变压器,100KVA以下者一次侧熔丝的额定电流为变压器一次额 定电流的2~3倍;100KVA以上者一次熔丝的额定电流为变压器一次电流的1.5~2倍。二次熔丝的额定电流等
理想运行负载 通常情况下,电力变压器运行的负载在60~70%Se左右(Se—电力变压器的额定视在容量)比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。 理想功率因数 提高电网的功率因数,有利于变压器的经济运行。 降低电力变压器运行温度 电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器。躲过峰载的电力变压器运行 对高峰负载要下削,低谷负载要上调。 保持电力变压器三相负载平衡 电力变压器三相不平衡,负序电流最大不能超过正序电流的5%。如果变压器绕组YO接线,在中线流过的电流不应超过25%Ie(Ie—变压器的额定电流)。如果超过这一数值,损耗将加大。 减少或消除供电系统的高次谐波 各种高次谐波,在电力系统中不管是哪一级产生的,都会造成电能损耗,对电力变压器也不例外。 将变压器Δ接线改为V接线是经济运行重要手段之一 合理分配电力变压器的负载 对两台或两台以上的变压器,容量相同或容
提供下载;2000干式电力变压器选用验收运行及维护规程
-大家有没有变压器运行规程DL/7572-92,还想问一问大家,电压220V一千瓦为多少度电,如果是380V一千瓦又是多少度电呢?
给各位参考
干式电力变压器选用验收运行及维护规程
找了很久的资料,终于找到了,和大家分享!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
哪位有《电力电缆运行规程》提供,谢谢了!