某小区的结构施工图审查文件
xx市xx建设工程技术咨询有限公司建设工程施工图设计文件审查意见书 共 页第 页;本专业共6页 第 1页审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复(须注明相应修改图编号)1 计算书(1-9栋) 1、 没有地下室底板梁抗浮计算书。2、 没有提供柱底最大标准组合内力值,无法核对桩数,请补充,并自行核对。3、 第2层梁板荷载平面计算书中输入的数据与结施02/G总说明不符,地下车库屋面总说明4.0KN/㎡,计算书是3.0,消防车道总说明是20KN/㎡,计算书中是16.0KN/㎡,应标注一致,请重新核对荷载与配筋。4、 7、8栋11~12层为强制指定的薄弱层,9栋11~13层为强制指定的薄弱层,总信息中强制指定薄弱层个数不应是0。5、 没有梁板裂缝/挠度计算书。 2 02/G 1、 应注明未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用