电力UPS电源的作用及原理
在电力系统中, DCS( 分布式控制系统),监控系统、自动化仪表,调度通信系统、微机系统等核心设备对供电质量及可靠性要求非常高,需要专用 UPS 供电,这些负载绝大多数为单相负载。 电力UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)。 1、电力UPS主机柜:输入输出隔离变压器、整流器、逆变器、静态旁路开关、 旁路开关、逆止二极管; 2、旁路隔离稳压柜:旁路隔离变压器、旁路稳压器、手动/旁路维修开关; 3、馈 线 柜: 回路分配单元、监测仪表、 控制开关及信号指示等; 市电正常时,交流电经过隔离、整流滤波后通过逆变器提供稳定的交流电源给负载供电;若交流电输入异常或断电时,则由直流屏经逆止二极管供出直流电,逆变后输出给负载使用。当直流屏欠压或断电时
UPS电源对电网的影响与消除分别是什么?
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数最好是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普 遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐 波造成的危害很大。 谐波危害主要在于: 1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压器线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。 2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。 3、使照明设施寿命缩短。 4、造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差。 5、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰。 6、引起配电系统静电补偿电容器发生串/并联谐振。 7、使配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命,甚至引起短路、火灾。 8、由于谐波,使电压突变造