关于西门子现场总线的问题???
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
现场总线技术的主要产品
连接于总线上的产品,可以分为有源和无源两大类。 有源产品可以产生通讯信号、响应信号、调整信号或者兼而有之。 有源产品包括以下部件: 1. 节点(Node)-总线上可以编址的设备。 2. 总线模块(Bus Module)-任何形式的现场节点,可以使用端子或接插件连接传感器、阀门、按钮等各种现场装置。 3. 网关(Gateway):一种特殊的节点,用于两种不同的总线之间的信号和数据变换。 4. 放大器 - 一种用于实时(加强)信号,以精确复制原始信号。连接同一总线的两部分,解决通讯信号在通讯线上由于电气损耗而造成的衰减。当信号变弱而不变形时可以使用放大器。 5. 中继器(Repeater)-用于加强信号,产生不变形的新信号。连接同一总线的两,当信号变弱或变形时可以使用中继器。 6. 桥(Bridge)- 有两类桥。一种是用于连接同一种协议,不同传输速度的两个段。另一种是一种智能的中继器,当通讯的源地址和目的地址位于不同总线段时,用于重复两个段间的数据。桥必须被编程设定地址和相关的段。当桥读
现场总线技术及控制系统
摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字