高压无功补偿控制器现场调试时出现的问题
高压无功补偿装置做完手动试验后(正常),进行做控制器自动投切试验,继电保护测试仪输入的3相电压和一相电流的模拟量,控制器显示功率因数为0.85,无功需求量Q=2000KVAR左右,按照试验目的此时以符合投切条件(电压,功率因数的上限下限等参数均在投切范围内)。控制器在正常投入两路以后再无反应(此套装置一共4路)。于是我怀疑是第3路二次线路有问题,在检查完确定没有问题,后再次重新开始试验,情况没有变化。于是我把转换开关打到手动,把前两路接触器断开,再打到自动状态,此时第3路居然通过控制器投切上了。我以为好了,但投上第3路以后又没有反应了。于是我又重复刚才的操作,把转换开关再次打到手动,切除第3路再,打到自动,第四路也顺利投切上以后,再无反应。改了多个模拟量输入,改了很多设置依然是这样的问题,请高手帮我分析到底会是哪里出了问题?如需要图纸请跟我联系。谢谢大家关注。