特灵离心机高压切断跳车
特灵CVHG1067机型,R123冷媒,制冷量1000RT。冬天机组停机未运行,中间因为大修机组停电四天,五月份准备开机的时候油压差未能建立,开不了机。后来发现油箱没有油了。加了1/4的油后油箱还是看不到油,但可以开机,开机运行一两分钟后就发生冷凝器高压切断跳车。这台机器与其他正常的机器不同的地方在于:1、正常机组未运行时冷凝器冷媒压力一般是-20kpa以下,可是这台机组最低的时候-2kpa。2、正常机组运行时邮箱压力为-40kpa以下,这台机器运行时油箱压力是正的。机组排气系统运转,但是没有泵出,也没有排气超时的停机诊断,上周也是开机时高压切断跳车,因此今天我开机的时候把机组的限制电流从100%设至60%,机组冷凝器压力17kpa左右还是跳车,可是其他机组运行在50-70kpa都没问题啊。请帮忙分析一下
卧螺离心机脱离系统说明
卧螺离心机脱离系统还包含加药系统和进料泵,整个系统均运用自动掌控和连锁防护系统,如果产生离心机超压、超温或缺药、缺料等不正常情况时离心机自动泊车或报警提醒操控人员,有效防止了离心机的损害,歇工机率低。另一方面其转动部分全密封,防止转动件对操控人员带来伤害。只需一人操控,降低了年劳动强度,降低了人力成本。离心脱水机是集机械、电子、制冷、真空、材料等多项技艺于一体的样品解析脱离仪器,经过高速旋转产生的离心力场对不相同沉淀指数物质进行脱离、浓缩和提纯的医学仪器,大范围适用于生生物医学、石油化工、农业、食物卫生等领域,它运用不相同物质在离心力场中沉淀速度的差别,到达样品的解析脱离。更多离心机产品hs95.net/gqinfo/