空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
论现代中央空调风管的选用——我推荐酚醛铝箔风管
如果说在空调系统中,主机是心脏的话,那么,风管应该是整个系统的血管了,在这个系统中,它的作用其实并不可小视,然而,由于习惯问题,中国大部分设计师和施工方都喜欢用铁皮加橡塑保温层作为主材,我想,它的缺点大家应该知道很多:沉重,易锈,难加工,不环保,等等等等,但是大家已经用了几十年了,习惯了。 在国外,复合风管已经风行了很久,但是中国同行们一直在等待。 在中央空调系统中,对于新风要求高,而复合风管的卫生性能刚好能满足洁净的需求,不知道大家对这种风管有什么想法? 目前的复合风管中,酚醛风管是种相对最好的,它与其他材料的对比(与铁皮,与聚胺脂材料)在论坛中都有体现,我就不一一再对比了。大家多讨论!