超滤设备传统水处理方式介绍
超滤设备中膜组件是其中比较重要的部分,我们在储存时应注意哪些?全新的和使用过的膜组件储存方法各不相同,因此在储存时应注意相关的情况,视具体状况而定。 一、新膜组件 新膜组件内充有甘油和亚硫酸氢钠保护液,使用前应充分冲洗。新膜组件应保存于原包装内直到安装使用前。组件应水平存放于温度10-30°C,温度低于70%,避免阳光直射的地方。 二、使用过的膜组件 使用过的膜组件存放前应清洗干净,按下面药品比例配制保护液。 纯水:甘油:亚硫酸氢钠=79:20:1,每隔6个月用净水冲洗后再用新鲜药液浸泡。膜组件的保护可保留在系统镇南关,加药后关闭所有阀门,也可将膜组件从系统中取下加入保护液密封保存,储存条件与新膜储存条件相同。存储后的膜组件在投入使用前要排空保护液,用水冲洗干净。水处理设备,超滤设备,净水设备。 注意:超滤膜组件任何时候必须保证其不脱水,膜组件一旦脱水变干,膜的透水通量将会产生不可逆衰减,无法恢复。 传统水处理方式的区别:
隧道各个部位渗水处理方式
一、衬表面渗、漏水处理1.渗水处理 (1)对麻面渗水采用梅花型针孔注浆法压注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,然后涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 (2)对无法注浆的微细缝隙渗漏部位,可涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2.漏水处理 (1)首先疏通纵向排水管,使防水板背后的排水畅通,然后进行加固修复处理。 (2)先对漏水范围进行钻眼,钻眼深度25~30cm,使用水泥浆和改性聚氨酯进行深层堵水,然后进行浅层混泥土加固,灌注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,最后用水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂两层,增强结构的抗渗效果。 二、边墙部位施工缝、变形缝渗水处理 1、渗水一般地段,采用在衬砌内凿楔形槽填充“渗克宝”等瞬间堵漏剂进行堵水,表面喷涂两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2、渗水严重地段,采用沿施工缝从渗水源头将衬砌凿开6cm(宽)×10cm(深)倒梯形沟槽,埋设φ50半圆形PVC管引排至侧沟,埋管以后采用“渗克宝”等瞬间