静压管桩,如此设计,是否垃圾?
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
热泵菜鸟登场,业务怎么开展?
各位做热泵的大哥大姐:我刚入本行:handshake ,被一朋友拉来做热水工程BOT销售,让我分管销售拓展业务,其实就是跟各个甲方打交道.我是一个外行,以前是在广告行业里混,没有混出什么名堂.我了解了一下他这里热水工程所用的技术,主要是空气源热泵,辅助加一些余热回收设备,一个比较节能的手段达到低成本制造热水的目的,目标市场应该是宾馆酒店,医院学校,浴场泳池,机关部队后勤等(我自己猜的):lol .有几个问题想问各位大虾:1. 热泵技术发展到现在,空气源算不算一个技术基本成熟的产品,他的效用比怎么样?辅佐了余热回收,在市场上是不是有竞争力?据他跟我说可以达到1:7,一度电可以当7度电使用,也不知道是不是真的?:Q 2. 这些技术加上设备,如果用BOT 的模式来做,如何拓展市场?我是外行连客户的门朝哪开的都不知道,可怜的是在上海只给我2500的底薪,怎么活啊...:( 不好意思叉开话题了.3. 在销售拓展的过程中应该注意哪些问题?需要增加哪方面的专业知识?我可不想象一个白痴一样去敲客户的门.