大体积混凝土浇筑施工方案1
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
基础底板大体积混凝土浇注施工方案,2009
包含测温孔的步骤,现场大体积混凝土浇注的施工顺序,浇注的具体温度计算及相关的混凝土原材的技术要求。一、编制依据 二、工程概况 三、施工平面布置 四、施工准备 1.技术准备 2.施工现场准备 3.设备配备 4.混凝土浇筑施工机具配置 五、混凝土浇筑 1.大体积混凝土施工流程 2.大体积混凝土施工 3.施工缝施工4.大体积混凝土温度计算 5.模板的侧压力计算 6.质量管理 7.安全管理 8.文明施工及环保、环卫 9.保证混凝土连续浇筑的应急预案 10.危险源辩识与风险评价结果一览表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-19 10:53 编辑 ]