大体积混凝土浇筑施工方案1
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
大体积混凝土施工补充方案
大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 编辑 ]