关于高压真空断路器检修方法
对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容: 需半年检修1次的有: 1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。 2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。 3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。 4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。 5)跳闸铁芯活动是否自如。 6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。 7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。 8)检查灭弧室有无破裂、
高压真空断路器的操作调整介绍
高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门的普遍好评。 真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满足的使用效果是非常必要的。 1真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。 (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物; (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用; (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求; (4)所使