北京锅炉风机电机要求卧式
Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W