如何降低燃气燃油电热锅炉供暖运行费用
如何降低燃气燃油电热锅炉供暖运行费用---------向你介绍国际先进的合同能源管理EMC---希克斯锅炉房承包节能技术服务一. 解决锅炉改造清洁燃料后运行费用过高的问题? 近几年,随着全社会对环境保护和大气治理的重视,北京市和全国许多地区的传统燃煤锅炉相继改造为清洁燃料的锅炉。由于燃料成本的原因,造成了许多单位“煤改气”后,带来的供暖运行费用大幅度增加,甚至形成了改造后的“改得起锅炉,烧不起气”的被动局面。许多单位形象的比喻:燃气锅炉几乎是“每天烧进一辆桑塔那轿车”。供暖费用几乎成了许多单位后勤费用的最大支出。供暖运行费用高不但影响了各单位改造清洁燃料的积极性,也严重影响环境保护工作的正常发展,已经成为一个不容忽视的社会问题,引起社会各界的高度重视。二. 为什么燃气燃油电热锅炉运行成本高?目前存在的问题分析:供暖运行费用高,除了燃料成本价格因素外,目前大多数单位在管理制度和供热设备及技术上还普遍存在如下弊病:1、锅炉房管理体制落后。煤改气后许多单位仍然采用原来管理燃煤锅炉的那种粗放型管理模式。除一部分单位配有少数技
[锅炉]某电热锅炉热水供应系统运行问题分析与探讨
1. 工程概况及热水供应系统形式 某单位培训中心新建一栋四层住宿楼,主要接待行业内的国家级和地区性会议,使用率较低。该楼的房间按宾馆的标准间客房设计,总床位数为80个。卫生间洗浴热水由自建锅炉房供给。该热水供应系统平时极少运行,只在接到会议通知后启动,在人员入住前几小时内将蓄水罐温升至55℃左右,人员入住后系统持续运行,保证客房24h小时的洗浴热水供应。 2. 系统分析及运行状况 2.1系统分析 根据建设方的要求,并考虑到该系统利用率较低和节约初投资及运行费用,原设计人员为该工程选用了一台输出热量为175KW的电热锅炉(经计算该系统的小时耗热量为285KW ),备设容量为10m3蓄水罐,两台循环水泵,流量4m3/h,扬程20m.系统使用前和用水低峰时(如夜间),蓄水罐内存储大量热水(设计温度为55℃),以备高峰时连续的热水供应。该系统锅炉房与住宿楼相距约160m,锅炉房地势比住宿楼室外地面高8米;供回水管均为DN80的钢管,其中热水循环回水管为原有管道改造而成,时有漏水情况发生;系统冷水补水为本单位
山东博宇锅炉 焦化炉余热锅炉
产品描述: 焦化炉余热锅炉采用强制循环即汽、水工质在管内是依外力(给水泵、热水循环泵)驱动。这样可使受热面布置不受任何限制,且使受热面布置的十分紧凑。 焦化炉余热锅炉受热面由省煤器段、蒸发器段两部分组成,根据余热锅炉热平衡计算,余热锅炉要产饱和蒸汽,降低排烟温度,焦化炉余热锅炉必须设置省煤器段,用给水来进一步吸收排气中低位能量。这样一方面可提高给水温度、增加余热炉的蒸汽产量,另一方面可提高蒸发器段受热面的有效利用率。为了提高省煤器的传热温压,省煤器段采用逆流布置即工质与废气流动方向相反,蒸发器段仍采用顺流布置。 综上所述,在焦化炉尾部烟道加装一套余热锅炉,可以达到回收烟气余热,保护环境的目的。对有效降低能耗,推动实现可再生能源持续发展持续发展具有十分重要的现实意义。正常情况下焦化炉余热锅炉在地下主烟道翻板阀开孔,将地下烟道中的热烟气从地下引出,经余热回收系统换热降温后,将烟气温度由260-300℃降低至约140-160℃之间,经余热锅炉出口引风机再排入原来烟囟的预留孔,经烟囟排入大气。&n