油浸式变压器的保养原则
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的
油浸式变压器的保养规程
处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。 (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (6)检查变压器高压侧负
油浸式电力变压器招标公告
油浸式电力变压器招标公告招标编号:ZJ-107832/14开标时间:2012-10-12所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:浙江就其瑞安市垃圾焚烧发电厂项目油浸式电力变压器设备进行国内公开招标。欢迎在中国境内注册、具有生产和供货能力的国内制造商或供货商参加投标。1.招标编号:ZJ-107832/142.招标货物名称、数量:10000KVA油浸式电力变压器,1台3.资格要求: 3.1按照招标公告的规定获得招标文件。3.2合法经营的独立法人企业,注册资金不低于8000万元人民币。3.3具有成功运行三年及以上的业绩,并信誉良好。3.4投标设备必须有完善的售后服务和零部件供应体系。3.5具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。3.
油浸式变压器防火小常识
炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天就对油浸式变压器的防火措施进行了总结: 1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一复电品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。 2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。 3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。 4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外时,油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。 5.给变压器添油时,一定要严把质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险 有很大关系