公司里采用室内油浸式整流变 ZS-6600/10 近期经常会报超温报警(70度)很快达到80度跳电 由于是室内 加上外界的影响 变压器室面积很小 四周离墙也就是1米左右的距离 西北角有一个空调制冷机 风口是对着上空的那种 东南角上面有一个通风口 通风口大小差不多为300*300mm 夜间工作 白天停止 中午去的时候发现空调上显示为18度 变压器温控器是28度 说明空调是好的 现在除了怀疑通风有可能有问题 还有什么能怀疑的呢 还有就是这种通风口设计的合理吗 要是改造该如何操作呢
公司里采用室内油浸式整流变 ZS-6600/10 近期经常会报超温报警(70度)很快达到80度跳电 由于是室内 加上外界的影响 变压器室面积很小 四周离墙也就是1米左右的距离 西北角有一个空调制冷机 风口是对着上空的那种 东南角上面有一个通风口 通风口大小差不多为300*300mm 夜间工作 白天停止 中午去的时候发现空调上显示为18度 变压器温控器是28度 说明空调是好的 现在除了怀疑通风有可能有问题 还有什么能怀疑的呢 还有就是这种通风口设计的合理吗 要是改造该如何操作呢
个人感觉油品也有可能 请高人指点
2楼
自己先跟个贴 油品如果有问题 应该也会使变压器超温吧 但是 如何检测油品呢
回复
3楼
本帖最后由 loujinpu 于 2013-5-4 19:10 编辑
抽出点变压器油,送电业局变压器化验室捡样
回复
4楼
油温过高跟油品没有关系。要看跳闸前的变压器负荷是多少,是否过载严重。
回复
5楼
建议首先弄明白是变压器的负荷问题,还是变压器本身由于故障造成的。
回复
6楼
变压器到达温控动作是工作在什么负荷情况下,电流多少?