关于真空断路器的简介说明
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2-4真空断路器的安装和调试
2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。 ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。 ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用
ZN28-12系列真空断路器
一、产品简介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户内开关设备。产品符合GB1984-89标准,该产品总体结构为开关本体与操作机构一体安装或开关本体与操作机构分离安装两种形式。一体式结构即为ZN28-12基本型;分体式结构为ZN28A-12型,适应于各种固定式开关柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 该产品可配用CD17、CD10A型直流电磁操动机构和CT17、CT19型弹簧储
有关真空断路器的运输与存放的问题
运输真空断路器,应采用防潮防震箱包装;包装箱应保证产品在运输过程中不致遭到损坏、变形、受潮及部件丢失;对其中的绝缘部分及有机材料制成的绝缘件应加以特别保护,以免受潮;对外露的导电接触面,应有防腐蚀措施。包装箱上应有在运输过程中必须注意的明显标志(如向上、怕潮、怕雨、怕震、起吊位置等)。包装箱上的标志应包括产品标志、包装储运图示标志和收发货标志。每台真空断路器应附有产品合格证书、装箱单及安装使用说明书。产品合格证书应包括出厂检验数据。产品在运输、装卸过程中不得受强烈振动和碰撞。真空断路器应存放在干燥、通风、防潮及防有害气体侵蚀的室内,长期存放时,传动部分应涂上黄油,并定期检查环境是否符合要求。