钢结构防火涂料验收总结
本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑 1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。 2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。 3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。 4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。 5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。 6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂
钢结构防火涂料施工流程
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问
最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
关于钢结构防火涂料分类分析
1.超薄型结构防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、三聚氰胺等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。2.薄型钢结构防火涂料薄涂型钢结构防火