第三方检测实测实量标准
主体结构实测实量标准 1、截面尺寸偏差: 使用5M钢卷尺测量要求截面尺寸偏差[-5,8]mm同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300MM 和1500MM各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。2、 平整度:使用2米靠尺、楔形塞尺 测量要求 [0,8]mm (1) 当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (2) 当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠
第三方检测实验室建设方案
第三方检测又称为公正检验,是经过国家法制定制机构认可,具有国家实验室相同的测试能力的第三方实验室进行的商品检验活动。 第三方检测实验室建设要求: 1、场所要求: 实验室检测项目不得有干扰,配置专用的无菌室、样品室、天平室、纯水制备间、样品处理室、固体样品制备间、办公室等。 2、通风空调系统 实验室整栋大楼可配置中央空调系统,中央空调系统可进行分区,分时段的模块管理。中央管道布局应根据实验室通排风管道的设计,避免施工交错重叠。 3、供气系统 供气系统的安全很重要,有条件的可配置独立的气瓶间,1是设置泄露报警、紧急切断和强排风等装置;2是为保证气压的稳定性,需进行多级减压供气,设置气路吹扫、排空等。 4、电气系统 电气分为2个方面,分别是强电和弱点: 强电: 根据功能间、楼层、整栋大楼统计,每个独立的仪器间配备房间终端配电箱,不得与其他插座串联;
第三方检测实验室改造事项
(cr:SICOLAB)第三方检测实验室改造事项,那些你需要了解的知识: 1.综合实验室:基础实验室、常规实验操作室,面积较大,应设置独立于生活用水的通风柜、中心站、侧站、进出水管,有利于废水收集和处理,并应设置独立的排气管(外部排气接口)。 2.大型仪器室:色谱、光谱、质谱等大型仪器应有放置和进行实验的专用室。每台仪器的面积应约为20平方米,并应有独立的排气和进水及出水装置。 3.样品预处理室:通风柜、工作台、独立的排气和进出水装置,用于检测样品预处理和粗提等过程。 4.清洗消毒和纯水制备室:用于放置纯水制备仪器、常用工具的清洗消毒和独立的给排水系统,包括实验室水处理和生活用水系统。 5.第三方检测实验室装修|天平室:工作台、防震大理石平台和分析天平等. 6.小型仪器室:工作台和电源,放置紫外分光光度计和显微镜等。 7.第三方检测实验室装修|药物室:工作台和通风柜,用于放置实验所需的药物;