请教气体灭火系统的联动控制问题?
一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器 无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出? 二、防护区外的声光警报器的触发信号?? 按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。 这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?
气体灭火系统的维护保养
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检