关于无负压供水设备安装调试的探讨
一、调试前应具备的条件: 1、控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水、无腐蚀性、无导电性粉尘的场合。 2、电源进线三相五线制,电压要求:380V±10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上.要求接线牢固可靠。 3、穿线管应在预制地面时,按厂家或设计单位的穿线图预埋,钢管必须按图纸要求高出预制地面并套丝及穿钢带线。 4、供水管道内的杂质杂物必须冲洗干净才能与设备对接,设备充满水后方准调试,水泵不能空载调试,否则会造成水泵损坏。 5、使用临时电源调试时.现场要砸接地极.接好地线,更换正式电源后确保水泵旋转方向正确。 1、对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。 2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑,更新二次供水系统设计的应
星级酒店各类设备调试规范
内容简介: 酒店电气,给排水工程调试方案**酒店电气工程调试方案一、送电前的准备工作和环境条件**酒店工程送电,单机试运行,灯具安装调试运行方案,为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求各电气专业技术人员、施工队要亲自挂帅,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改才能保证送点试车一次成功。1、 低压配电室的剩余土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。2、 配电柜内无尘、灰,无杂物,清洁。3、 检查配电柜内导线与母线连接的螺栓是否拧紧,开关分合是否灵活,插头连接部位是否紧固可靠。4、 柜内的主要元件经有关部门检测合格。5、 检查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。二、送、停要求1、 经过业主和有关单位检验合格后,配电柜方可送受电。2、 送电时,先合总开关,后和分开关。停电先停分开关后停总开关。。。。。。。。
泵站设备安装及调试安全施工要求
⑴施工区附近道路设置疏导指示标志,方便车辆通行。 ⑵钢丝绳、卸扣、倒链等起重设备要提前检查,确保使用安全,如发现不合格及时调换。 ⑶施工场地架设合理规范的施工用电专用线,各种机械实行“三相”、“五线制”专设施工用电总配电箱,实行一机一闸一箱一漏制。 ⑷大型机械(吊车、罐车)进场做好进场检查,做到安全起重吊装。 ⑸高空搭(拆)脚手架及现场施工时工作人员必须佩带安全带、安全帽,各种材料及工具应装包或妥善放置,严防下落伤人。 ⑹施工层上的荷载应符合设计和规范要求,不得超载,严禁悬挂起重设备。 ⑺脚手架上操作时严禁操作人员聚在一处,严禁在脚手架上跑跳或打闹。 ⑻未经施工负责人同意,严禁擅自拆改脚手架。