河南某医院门诊综合楼消防施工组织设计
1.1基本概况 本工程为某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程---消防水箱、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消防专用电话和电视监控系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。1.2主要系统简介本工程投标范围指消防水箱、火灾自动报警系统、应急照明系统、自动喷淋系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。自动喷淋系统:采用热镀锌钢管,管径大于或等于DN100采用卡箍式连接,管径小于DN100采用丝扣连接。平时有气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时直接启动主泵。火灾时,喷头喷水,水流指示器动作冰箱消防控制室报警,同时,西式报警法动作击响水力警铃,启动喷淋泵,消防控制室能收到其返馈信号。水喷雾系统:烟、温感探测器报警后,自动打开雨淋阀,雨淋阀处压力开关自动启动水雾消防泵向管网供水。在消防控制室可通过硬件线手动控制水雾消防泵。火灾自动报警系统及联动系统:采用声光响器作为防火分区报警设备,包括火灾自动报警装置、消防联动装置及系统接地、消防电话、消防广播。 气体灭火系
医院建筑门诊部的空调、通风、采暖等的设计要注意什么?
1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离诊室及其候诊前室应采用单独的空调系统,其回风应有中效(含)以上的过滤器。当与其他诊室为同一空调系统时,应单独设回(排)风,并应维持室内负压。 4、化验室、处置室、换药室等污染较严重的场所,应设局部排风。 5、诊室的空调温度宜高于候诊区1℃~2℃。