基础防腐及混凝土结构环境类别的问题,急急急!
我是做建筑设计的,对结构不是很熟,只好现看规范现学。最近在审我们老总的结构图,结构形式为现浇混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级。地质报告中提到建设地点土质对混凝土有中度腐蚀,对钢混结构中钢筋有中度腐蚀,我要求钢筋混凝土基础中的钢筋采用“环氧树脂涂层钢筋”,请问是否多余?基础采用C30混凝土现浇,外刷聚氨酯防腐涂料“两道”,我也要求改为用涂刷厚度表术(3mm)。我得提法是不是多余?工程建设地点为寒冷地区,夏季气候干燥,维护结构与外围柱、梁平齐,那么混凝土结构的环境类别是否应该为“二(b)”类(楼屋面板可以安一类),裸露的梁、柱的钢筋保护层是否应该为35mm(GB50010-2002表9.2.1)。我想知道我提的对不对?因为他比我懂得多,我提的是不是太保守了?请结构师们帮助一下,谢谢!!