图书馆消防电源的技术规定
9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管
某图书馆新馆照明节能设计
随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20