水管打压标准以及试验步骤
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
室内水管打压标准有哪些
室内在安装水管时,需要符合打压的标准,否则会影响它的使用效果。那室内水管打压标准有哪些?PChouse带大家一起来了解下吧。水管打压标准如下:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3——1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
水管打压标准需要多长时间
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严