电力滤波装置,谐波治理 13928480566
电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用
1 概述 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。
微机消谐装置主要是由单调滤波器对谐波的抑制
这也是一个基本要求;其次,事故范围应尽可能缩小,以免扩大。首先要保证辅助电源能够正常使用,然后才能消除根本原因。之后要调整整个操作模式,防止不必要的麻烦和伤害。在整个过程中,我们要注意自己的安全,积极反击。微机消谐装置主要由抑制谐波的单调滤波器组成,而单调滤波器由电容、电抗器和电阻组成。电抗器和电容器的电感值以一定的谐波频率串联谐振,形成低阻抗电路,大部分谐波电流流入滤波器。对于基频,滤波器仍然像电容一样为系统提供功率因数。 还可以区分过电压、铁磁谐振、单相接地等故障。公司研制的微机消谐装置可诊断铁磁谐振。对于各种频率的共振,可以快速消除,并显示或打印相关信息。对于过电压、铁磁谐振、单相接地等。可以记录和显示听觉和视觉报警、。实际运行证明,该装置能准确判断各种高频、低频、工频谐振,动作迅速,完美解决了电网在电力系统中的谐波消除问题,并能记录和存储谐振次数和谐振频率,可广泛应用于电厂、变电站、钢铁、煤炭、石化等大型工厂。
动态无功补偿和滤波装置
Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):
滤波(消谐)装置的设计方法
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!