框架结构柱强度突变的后果!
施工现场有一常见的问题但是却涉及到我们对设计原理的探讨。我想请大家探讨一下柱砼强度由上到下局部突产生的其后果。问题:在高层的框架结构体系中的施工中,有一部分施工单位是把柱的施工缝留在梁底的,柱的砼先行浇捣。然后梁板再行一道浇捣。这样往往忽略了梁柱节点处砼标号的问题,设计中一般梁板的砼标号和柱的标号相差1-3个等级。我的提问是:一个20层的高层,1-3层柱的砼标号是C45,以上每3-4个楼层递减一次。所有楼层梁板的砼标号是C30,同时梁柱节点处的砼标号也按照梁砼标号施工了,从受力上这样做会有多大的危害?请朋友们踊跃发言!!!谢谢[ 本帖最后由 bfssya 于 2009-4-3 08:26 编辑 ]