关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
电子厂房空调净化工程设计案例
近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan FilterUnit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按照工艺要求的最高级别设计净化空调,在无形中就浪费了能源,增加了投资。故如何考虑多种因素,在满足洁净度的要求下,最大限度地降低投资,合理设计FFU就成了暖通设计师需要考虑的内容。本工程就是其应用之一。 一、工程概况 本工程主要生产LCD液晶显示器
丁戊类厂房设计要点总结
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。