溴化锂制冷机取代压缩机的工作原理
压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。(我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。 溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也具有较强的吸收水蒸汽的能力。溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。(浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽,而在高压下产生水蒸汽。也就是说,溴化锂溶液也可以有把低压水蒸汽变成高压水蒸汽的能力。)
溴化锂制冷机日常维护保养
溴化锂吸收式制冷机是以流体基本状态参数的变化和物质的传热过程理论为基础,利用溴化锂二元溶液的特性及其热力状态变化规律进行制冷循环的。它对机组真空度要求很高。平时必须对机组采取日常维护保养,其主要内容为: 1、短期停机保养 停机时间在1-2周内时,保养工作主要是保持机组的真空度。应每日早晚两次监测其真空度。为了准确起见,在观察测压仪表之前把发生器泵和吸收器泵起动运转10min,而后再观察仪表读数并和前一次做出比较。 2、长期停机保养 长期停机,应将蒸发器内的冷剂水全部旁通至吸收器,并使溶液均匀稀释,以防在环境温度下结晶。停机期间的保养方法,尚无统一规定,一般采用真空和充氮两种保养方法。
溴化锂吸收式制冷机组真空工作原理
了解所用压力测量仪器的原理,拿握其使用方法;了解溴化锂吸收式制冷机组保持真空的工作原理,掌握溴化锂吸收式制冷机真空检查、抽气操作的方法与步骤。相关原理1.U形管绝对压力计工作原理U形管绝对压力计的结构,使用时U形管封闭端接近绝对真空,开口端接机组,两侧水银柱的高度差即为机组内的绝对压力。U形管绝对压力计测得的压力是机组内不凝性气体的分压力与水气分压力之和,单位是mmHg。2.旋转式走氏真空计工作原理旋转式麦氏真空计的结构,它适用于不凝性气的测量,不造合水蒸气压力测量。旋转式表氏真空计需一次读取,直接得出机组内的绝对压力,单位是mmHg。机组保持真空的工作原理溴化锂吸收式制冷机组带有自动抽气装置和机械真空泵两套排除不凝性气体的装置,自动抽气装置在机组工作时不断抽气,抽出的不凝性气体排至集气室。随着集气室中不凝性气体的增多,达到一定时间后,机械真空泵启动,将不凝性气体排出机组。也可以在集气室压力高于当地大气压的条件下,打开排气隔膜阀进行排气。