冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
方案比选方法与造价控制
方案比选方法与造价控制:(一)方案比选方法方案比选是一项复杂的工作,涉及的因素很多,考虑的角度也不同,一般要遵循协调好技术先进性和经济合理性的关系、考虑建设投资和运营费用的关系、兼顾近期与远期的要求等三个原则从技术经济角度来讲方案比选的方法很多,要针对不同方案采用不同的对比方法。在建设项目决策阶段,建设项目多方案整体宏观方面的比选一般采用投资回收期法、计算年费用法、净现值法、净年值法、内部收益率法,或者上述几种方法同时使用等;建设项目本身局部多方案的比选,除了可用上述宏观方案比较方法外,一般采用价值工程原理或多指标综合评分法比选。在设计阶段,建设项目多方案比选多属于本身局部方案比选,或者是更具体的、小的方案比选,一般采用造价额度、运行费用、净现值、净年值法进行比选,极特殊的、复杂的方案比选采用综合的财务评价方法。(二)造价控制项目投资及工程造价的多少主要取决于建设规模、建设地点及占地面积、
城市道路工程施工噪音控制措施
(1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
建筑外墙渗水的原因及控制方法
外墙渗水是建筑施工中常见的一种质量通病,也是令施工企业头疼的的事,就其原因,除了施工操作技能低外,还有思想上只注重外墙外观的效果,忽视外墙渗水的预防,从而留下隐患。外墙渗水的通病应以预防为主,施工中严格监督,严格对工程质量和工序质量进行检查,防患于未然。将质量事故消灭在萌芽状态中。为了学习和运用十项新技术,根据目面的施工经验结合工程的实际情况,对外墙渗水的原因及相应控制方法归纳如下: 1. 砌体 1.1砌体砂浆用砂宜用洁净的中砂,含泥量小于5%,如果砂的含泥量较大或细度模数小于2.2的细砂拌制砂浆,砂浆的和易性差,收缩性较大,不密实,强度低,雨水很容易从灰缝中渗入墙壁内,因此砌筑砂浆必须按施工要求认真配制,保证密实和强度。 1.2砂浆外加剂:目前砂浆外加剂的品种很多都能增加砂浆的和易性,节约材料,但使用不当会造成一些质量隐患,必须引起高度重视,一是要掌握用量。在砂浆中,外加剂含量增大,会使砂浆密实性差,降低砂浆的强度。而实际施工中,操作工人没有认识到外加剂的用量控制的重要性,随意或无意加大外加剂的用量的现象屡见不鲜。因此,必须加强外加剂的用量控制,做到正确