变频设备供电断路器问题
现场四台鼓风机 一台是90kW 变频运行 我功率因数取0.9 平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多 让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了
一个断路器下可以并联几个设备吗?
一个断路器下可以并联几个设备吗?1个断路器下并联2台2.2W排风机,3台1.1KW送风机,都是非消防负荷!有什么规范有此规定吗?
为什么这里的断路器这样设计
这个断路器起什么作用呢?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
高压断路器设备常见事故及原因
随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。关键字:高压断路器设备 常见事故随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。 据有关的历史资料对全国电力系统高压断路器运行中的事故类型统计分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;开断关合事故占9.0
真空断路器的故障分析及设备管理
近几年来,随着电网的不断建设发展,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了更高的要求。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命长、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。尽管真空断路器已经普及应用,对某些问题仍需慎重对待、正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。及时发现查找出真空断路器的故障点,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。现结合始兴供电局最近发现的一起真空断路器故障作简要分析。 1 故障的发现 <
厨房设备控制断路器请教
有一小型厨房,甲方要求预留三相12Kw蒸饭机和2Kw和面机电源.我选用DZ47-63/3P D25和DZ47-63/3P D16断路器,但是审图公司的要求采用DZ20系列的.我想坚持自己的选者.明天早上回复审图意见.请同行帮助,看看我的观点是否可行.
全厂动力设备断路器跳脱
各位大侠: 目前我厂在一次电网事故中。当日,设备均在正常运行状态,电网突然出现了一秒左右的断电现象,但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。 我厂使用了中央监控系统,故一旦复电及会远程启动相关设备。 选用的士林品牌的断路器,具体规格为 水泵37kw,断路器为BM100SN-100A(星三角启动) 水泵4kw,断路器为BM60SN-20A 水泵5.5kw,断路器为BM60SN-25A 风机15kw,断路器为BM60SN-60A 水泵7.5kw,断路器为BM60SN-32A 小弟不清楚具体原因,请各位大侠指导! ,
求助,什么设备能使断路器定时跳闸?
各位高手,我单位总柜CW1 2000/1000智能断路器总是间隔六天,晚上8:50无故跳闸(曾发帖“断路器离奇跳闸”),现怀疑某个设备在作祟,请教什么设备可能有这样的作用,我实在是查遍也没发现,断路器控制的是一幢办公大楼。
关于消防设备配电断路器的不解?
大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?