全厂动力设备断路器跳脱
dd8073
dd8073 Lv.2
2009年12月09日 11:13:48
来自于断路器
只看楼主

各位大侠: 目前我厂在一次电网事故中。当日,设备均在正常运行状态,电网突然出现了一秒左右的断电现象,但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。 我厂使用了中央监控系统,故一旦复电及会远程启动相关设备。 选用的士林品牌的断路器,具体规格为 水泵37kw,断路器为BM100SN-100A(星三角启动) 水泵4kw,断路器为BM60SN-20A 水泵5.5kw,断路器为BM60SN-25A

各位大侠:
目前我厂在一次电网事故中。当日,设备均在正常运行状态,电网突然出现了一秒左右的断电现象,但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。
我厂使用了中央监控系统,故一旦复电及会远程启动相关设备。
选用的士林品牌的断路器,具体规格为
水泵37kw,断路器为BM100SN-100A(星三角启动)
水泵4kw,断路器为BM60SN-20A
水泵5.5kw,断路器为BM60SN-25A
风机15kw,断路器为BM60SN-60A
水泵7.5kw,断路器为BM60SN-32A
小弟不清楚具体原因,请各位大侠指导!


免费打赏
vvwolfnet
2009年12月09日 11:33:48
2楼
路过,没分了 汗。。。。
回复
dd8073
2009年12月09日 11:39:44
3楼
晕~~怎么没人回啊 ~
请问会不会是因为断电后大量动力设备一起启动,导致电网有压降而致使断路器欠压保护了呢???还是因为设备在运行状态下还没停止即在次启动,而造成了启动电流过大,断路器过载跳脱了呢?(有人知道设备带负载启动时,设备的启动电流时多少配啊 ~~10倍还是更多)?
回复
dv100
2009年12月09日 11:43:06
4楼
是断路器动作了吗?还是接触器动作了?
如果是是不是断路器装有失压保护装置呀!有可能它会动作。
电机启动电流一般与负载有关,在多数在4-7 倍之间。
从断路器选型上看,应该不会是电机启动电流增大而动作。
回复
electricity
2009年12月09日 12:00:46
5楼
你的条件提得太少了, 这个问题要全面分析, 你要把你这个配电系统单线图, 电机控制原理图都发上来, 要不全是在猜闷儿.
回复
dd8073
2009年12月09日 12:02:03
6楼
现场看了断路器应该是没有欠压保护的,晕~~实际上现场共有20多台设备断路器跳脱了~~
回复
gdx8785
2009年12月09日 12:40:19
7楼
"应该是没有欠压保护的"--------到底有还是没有?
"但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。"------"跳脱"的是什么部位?是每个支路还是这些支路前的总闸?
呵呵,没有清楚的前提条件,怎么讨论呢,只能靠"蒙"了.
回复
enterprice
2009年12月09日 12:55:15
8楼
希望楼主能提供更多、更具体的资料。
回复
dd8073
2009年12月09日 13:30:02
9楼
[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
回复
lingxuct
2009年12月09日 13:30:56
10楼
“设备均在正常运行状态,电网突然出现了一秒左右的断电现象,但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。”
“使用了中央监控系统,故一旦复电及会远程启动相关设备。”是不是这次“跳脱”后,“复电会远程启动”的自起动功能没有实现?
能告诉我们:自起动的停电时间设置是多少,当时在这些“能自起动”的设备上真正停电的时间是多少?
回复
dd8073
2009年12月09日 13:32:53
11楼
断路器没有欠压保护功能,跳闸的断路器是每个支回路。另外,空调箱的回路都能正常投入运行(空调箱11KW,断路器为微断40A)
回复