10KV高低压配电室设计图
10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
【提问】有关于高低压配电室
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
关于低压配电设计规范的疑问
规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
请教高低压配电室门的设计禁忌
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
低压配电设计规范中的疑问
电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)
一个低压配电设计规范的讨论
在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?
这个跟高低压配电室是什么关系?
高低压配电室面积如何确定?
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
请教关于低压配电设计规范的问题
请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗?小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!
1低压配电设计规范课件--王厚余
1低压配电设计规范课件--王厚余