地下室内隔墙天然安石粉涂料的施工质量控制
一、前言 近几年,随着我国建筑行业的不断发展,地下室内隔墙装饰工程尤为重要,尤其是大型城市综合体的地下室内隔墙的涂料施工尤为重要,所以不能忽视地下室内隔墙处理时应注意的质量通病。主要表现在:外墙块料面层、涂料基层的裂缝、粉化、变色和褪色、起皮和剥落、渗漏、使用年限短等一系列的质量问题。有些大型商业地下室内隔墙涂料附着力不足,墙面起皮、剥落、粉化现象较多。加上施工技术差、施工队伍素质低、管理不到位等,如果再外墙在施工过程中,为了加快工程进度,新墙体或基层水份未干透,就立即覆盖涂饰,墙面会在没达到一定时间风干作用下产生收缩缝隙,或是施工基层抹灰厚薄不均,产生不均匀收缩,贴块料有空鼓,缝隙未填实,施工形成空洞等,这样的施工环境下,环境中温度和干湿的交替变化,可能导致外墙基层、面层材料的膨胀和收缩,长时间可能导致起壳、小块脱落,墙体色彩变色、发黑,在湿度高的地区会发生霉变,失去光泽。不仅大大的影响美观,而且影响到以后的使用性能。
室内电气配线要遵循哪些规则?
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。