火灾报警、保安防盗等设计施工安装图集
10kV及以下变配电工程通用图集(CAD版) 火灾自动报警系统设计施工安装图集 综合布线系统设计施工安装图集 有线电视系统设计施工安装图集 停车场管理系统设计施工安装图集 门禁及对讲系统设计施工安装图集 楼宇自动控制系统设计施工安装图集 广播音响系统设计施工安装图集 闭路电视监控系统设计施工安装图集 保安及防盗报警系统设计施工安装图集 电梯、输运工程设计施工安装图集 电气工程设计施工安装图集 10KV及以下配电装置工程图集:设计·加工·安装 12层住宅电气安装图(CAD) 智能建筑弱电工程设计施工图集 35~110KV送电线路工程图集 10KV及以下配电线路工程图集第二版 6KV变压器差动接线图(20张CAD)1 建筑电气设计实例图册(1) 《防雷与接地装置》92DQ13图集 免费下载地址:网通:http://cnn.jzn1.com/My/666yxf/ClassHtml_31
火灾自动报警系统的安装
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。