报警器安装问题 请求帮助
zjcxhhx
zjcxhhx Lv.2
2009年05月11日 18:31:40
只看楼主

30米左右的对射,只有在受光器一端走动会报警,在发光端走动根本不会报警,甚至站在那里也不报警.是不是报警器的缘故啊?还是太阳光太猛的缘故啦...请求帮助.

30米左右的对射,只有在受光器一端走动会报警,在发光端走动根本不会报警,甚至站在那里也不报警.是不是报警器的缘故啊?还是太阳光太猛的缘故啦...请求帮助.
免费打赏
xcxdz
2009年05月17日 07:47:58
2楼
参考: 1,如果是多组对射存在,有另一台发射端与此接受端漏光(这种概率很小,但如果功率数值选择很大的情况下,可能会发生);
2.数值选择是否不好同时与环境也比较相关,如果在狭长的两侧有遮挡的条件下,前提是30米距离(现在似乎30米规格的不多见了,原因如下:如果是正品就不说了,现在使用正品的很少,在市场上2光的 30米、60米、100米价格等同,厂家也不会做太多的规格出来,基本都是100米的 ,因此在实际使用中,对发射端与接收端在短距离情况下,一般没有调太正的,调歪一些;
3、在看看附近有没有干扰源,可以考虑先把发射端独立断电、确定原因后查找

胡言乱语、别拍砖!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开