人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
散热器组对与安装施工工艺(一)
1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2主要机具
烟囱楼梯的设计安装施工方案
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。